匿名用戶 2009-10-18 15:26:07 | 河北省 其他專業 | 2639查看 3回答
框架結構里,框架柱出基礎預留多長?在基礎里多長?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱主筋 基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+Max{10D,200mm}
2009-10-18 15:41:06
-
一般來說由設計圖紙而定。
2009-10-18 18:20:46
-
基礎插筋長度=基礎內長+伸入上層的鋼筋長度, 其中:【1】基礎內長(即你所說的基礎里長度)=彎折長度a+豎直長度h1,這里的a值按04G101-3第32頁規定計算,h1=基礎梁高-保護層(并非基礎板厚-保護層); 【2】伸入上層的鋼筋長度(即你所說的出基礎預留長度)=非連接區Hn /3+Lle(綁扎情況) 具體規定見03G101-1之34、36頁
2009-10-20 17:56:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看