關于架立筋長度
模架梁既有通長筋又有架立筋的,其中架立筋不是通長配置,它是只有其中的一跨才有。請問架立筋長度是否是本跨梁凈跨值+2*150;還是如何計算長度?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:架立筋長度是減去附筋長度+2*150,第一排負筋的長度
2009-09-27 11:53:42
-
架立筋長度是否是本跨梁凈跨值+2*LIE,梁凈跨值+2*150是非抗震梁的數據
2009-09-27 11:47:31
-
架立筋長度=負筋之間的距離+2*150,也就是架立筋與支座負筋搭接150 是第一排負筋
2009-09-27 11:52:17
-
架立筋長度=第一排負筋之間的距離+2*150,也就是架立筋與支座負筋搭接150;如果沒有負筋的則要以面筋處理了。
2009-09-27 12:01:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看