可憐的資料員 2022-08-08 21:48:28 | 四川省 土建 | 2063查看 1回答
搭接長度范圍內縱向受力鋼筋周邊保護層厚度為3d、5d時,表中數據尚可分別乘以系輸
101圖集lae表格下面 當搭接長度范圍內縱向受力鋼筋周邊保護層厚度為3d、不小于5d時,表中數據尚可分別乘以0.8、0.7。請問專家們這個怎么理解呢,那比如一個框架梁的縱筋對中直錨一個柱子,滿足直錨的時候梁縱筋錨固長度可以用0.7lae咯?模型可以設置嗎。 謝謝各位老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
無法設置,也沒必要設置。局部保護層厚度大,錨固長度可以適當減小,這個是施工考慮的事情。
2022-08-09 08:35:57