飛燕 2009-09-23 16:57:03 | 北京市 其他專業 | 1169查看 6回答
柱子標高怎么處理?
在一個樓層中,暗柱的標高到這層中間就停止了,上面的換成了另一個暗柱,其實這兩個暗柱的尺寸是一樣樣的,只是鋼筋有點不一樣,怎么處理這種情況?我怎么在同一位置畫兩個暗柱? 不知道大家聽明白了沒有,暗柱的起止標高在結構層標高中間 GGJ10.0
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋中只能在柱子鋼筋變化的位置在定義樓層時分成兩層 圖形中可以隨意修改柱標高后導入鋼筋中 同一位置柱上下鋼筋不同時在鋼筋里定義成一個柱子,增減的鋼筋量在單構件輸入里計算。在該柱子名稱后標注備注避免以后忘記,在單構件中也標注清楚
2009-09-23 17:05:28
-
目前不好處理這個問題。
2009-09-23 17:03:45
-
修改本層暗柱高度,再修改上層同位置暗柱的底標高到下層不到頂暗柱的頂標高即可
2009-09-23 17:08:24
-
如果上面那部分暗柱的的配筋同上層暗柱的配筋一樣的話,把上面那那部分暗柱高度加到上一層暗柱中,然后在其它屬性中調整暗柱底標高和高度。例如首層底標高 -0.1,層高2.8,暗柱在1.6處發生變化。二層層高為2.8,那么你的暗柱可以設為:首層底標高 -0.1高度1.7,二層暗柱底標高1.6,高度為3.9
2009-09-23 17:10:04
-
上面的145270說的處理也可以,我這邊還有一個做法,你看行么 你在建樓層的時候建個子樓層,然后不同的暗柱就在子樓層里話,只要調下標高就好,這個可以用在沒有分層的構建里,我一般都是這么做的
2009-09-23 17:25:59
-
可以把該暗柱分成兩個暗柱,下部分滑在原樓層里,修改標高層中間標高,上部分暗柱畫在子樓層里,修改暗柱的起始標高層中間標高。
2009-09-24 10:30:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看