    屋-1   地磚面層屋面

    上人、有保溫(燃燒性能A級)

    1、地磚面層:10mm淺色防滑地磚(反射系數大于0.4)鋪平拍實,縫寬5-8,1:1水泥漿填縫,25mm厚1:3干硬性水泥砂漿結合層;

    2、保護層:40mm厚C20細石混凝土,表面壓光,內配?4@200X200雙向鋼筋網片,完成面下5mm壓一層網格布160g/㎡;平面四周(沿墻和水溝邊)設分格縫,縫寬20mm,縫內嵌改性瀝青密封膏;平面內間距≤3000mm設分格縫;女兒墻、設備基礎等豎向構件周邊200mm寬度范圍內留設分格縫,縫寬20mm,建筑油膏或瀝青砂嵌填密實;

    3、隔離層:無紡聚酯纖維布(150g/㎡);

    4、防水層:3+3mmⅡ型SBS聚酯胎改性瀝青防水卷材,四周遇墻上翻高過屋面完成面300mm,并收于女兒墻側壁凹槽內(或挑口下陰角處),卷材底刷冷底子油一道;

    5、最薄處30mm厚C20細石混凝土找坡找平隨打隨抹平,找坡2%(陽角磨圓,陰角DS砂漿50R角);

    6、保溫層:擠塑聚苯板(B1級),厚度根據節能計算和地方規定確定;(保溫層上部橫向中心部及女兒墻內側500mm設通常?40mm直徑UPVC排氣管,橫向排氣管間隔不大于6m,管道表面三向打孔,無孔側向上,縱橫管交匯點做?50鍍鋅鋼管排氣孔,高出屋面完成面300mm);

    7、隔離層:聚合物抗裂砂漿掃漿覆蓋(不透底),厚度15mm;

    8、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(一布三涂);

    9、鋼筋混凝土樓板。


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 塊料樓地面

    2. 細石混凝土找平層+分隔縫+現澆鋼筋

    3. 無紡布

    4. 卷材防水

    5. 細石混凝土找平層

    6. 擠塑板保溫隔熱

    7. 抗裂砂漿

    8. 聚氨酯涂料

    9. 另外套清單定額