  • 地下室頂板施工縫加厚構造的位置向上凸,向下凸?

    請問各位大神:

    地下室頂板厚小于300mmm,其施工縫構造加厚處因在地面覆土面,還是在地下室天棚面?

    我查到的規范:

    1. 根據圖集11J930,應該是加厚位置應設置在天棚面;

    2. 根據《地下工程防水技術規范》為國家標準GB 50108- -2008,應在加厚位置應設置在迎水面;

    3. 在中南標11zj113中,只查到頂板和側墻加厚的施工縫構造做法。

    根據以上規范,請問大神們,到底加厚處應設置在哪個位置?


    頂板施工縫


    天棚







    答疑解惑






我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    加厚位置應設置在迎水面 ,頂板在上面與土接觸面

    2022-08-02 15:16:45 

  • 具體按圖紙要求,圖紙會有相應大樣

    2022-08-02 15:12:49 