朱洋 2022-08-02 15:07:51 | 湖南省 土建設計施工計價軟件GCCP | 600查看 2回答
地下室頂板施工縫加厚構造的位置向上凸,向下凸?
請問各位大神:
地下室頂板厚小于300mmm,其施工縫構造加厚處因在地面覆土面,還是在地下室天棚面?
我查到的規范:
根據圖集11J930,應該是加厚位置應設置在天棚面;
根據《地下工程防水技術規范》為國家標準GB 50108- -2008,應在加厚位置應設置在迎水面;
在中南標11zj113中,只查到頂板和側墻加厚的施工縫構造做法。
根據以上規范,請問大神們,到底加厚處應設置在哪個位置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
加厚位置應設置在迎水面 ,頂板在上面與土接觸面
2022-08-02 15:16:45
-
具體按圖紙要求,圖紙會有相應大樣
2022-08-02 15:12:49