Yeyee 2022-08-01 16:47:51 | 湖南省 安裝機電 | 316查看 5回答
算防排煙時排氣扇要計算進來嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排氣扇要單獨計算
2022-08-01 16:49:06
-
排氣扇算到排風系統里面(不能算防排煙)。
2022-08-01 16:50:10
-
以合同界面為準,查查;
不屬于防排煙系統
2022-08-01 16:50:54
-
排氣扇一般不包含在合同內的吧,你看一下合同承包范圍。
排氣扇是屬于排風系統的,不屬于防排煙系統
2022-08-01 16:58:05
-
您好,排氣扇的計取
這個還是要看具體的合約界面,如果在范圍內,就得計取
他是屬于獨立的常規項,不在其他項包含內的
2022-08-01 19:50:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看