匿名用戶 2022-07-26 18:23:47 | 北京市 機電預算計價軟件GCCP | 1404查看 2回答
北京定額無端子接線套哪項
請教大家,北京12定額,照明線6平方以下無端子接線套哪項,定額里只有16平以下的接線端子。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京2012定額,電氣工程的開關、插座、燈具、配電箱安裝,都含了無端子接線內容。不得另行計算。
其它專業工程的接線,可以另行計算。例如;空調專業的風機盤管的接線,給排水通風專業的風機、水泵電動機檢查接線,電動風閥、電動水閥的“閥類接線”等。
2022-07-26 20:47:16
-
照明線6平方以下無端子接線不套為什么定額
2022-07-26 18:49:18
-
無端子外部接線是否需要套定額,如不用是否已含在其他定額中?
無端子外部接線是否需要套定額,如不用是否已含在其他定額中?補充問題: 如果需要套定額 ,套用定額中哪一項
-
請問北京地區多少平方米不計算電纜頭?導線多少平方米計算無端子外部接線?
請問北京地區多少平方米不計算電纜頭?導線多少平方米計算無端子外部接線?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看