2668817197@qq.com 2009-09-21 09:25:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1530查看 7回答
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理?
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理? 另外,挑梁,在構建管理里屬于框架梁還是非框架梁?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:磚混結構中的挑梁一端懸挑對于梁的配筋長短不一你可以先按短的鋼筋配置,通過保存、匯總然后在編輯鋼筋里進行修改長度,最后再鎖定構件即可。 另外你所問的挑梁是按框架梁建構件還是按非框架梁建構件,如是框架結構的工程就按框架梁建構件,如是非框架結構的挑梁就按非框架梁建構件。
2009-09-21 09:33:33
-
挑梁,在構建管理里屬于非框架梁,但是計算和非框架梁不同 如果后壓梁配筋長度不一樣,可以手動修改,然后瑣定,最其碼的節省的計算的工作量
2009-09-21 14:41:20
-
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理?按照梁的長度畫圖 然后設置懸挑鋼筋 挑梁性質改為非框架梁 軟件自動計算錨固 另外,挑梁,在構建管理里屬于框架梁還是非框架梁?非框架梁
2009-09-21 09:30:40
-
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理?(按圖紙要求向后劃) 另外,挑梁,在構建管理里屬于框架梁還是非框架梁(非框架梁)
2009-09-21 09:33:04
-
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理? 先按一樣的畫上,匯總計算以后,在編輯鋼筋里修改,別忘了鎖定構件。 另外,挑梁,在構建管理里屬于框架梁還是非框架梁? 是非框架梁。
2009-09-21 09:35:53
-
挑梁的這種鋼筋在繪制完構件時,在平法標注中直接選擇懸挑鋼筋就行了! 挑梁選擇非框架梁計算就行!
2009-09-21 12:42:19
-
磚混結構里 挑梁是框架梁,它的配筋都是按框架梁受力計算出來的, 整個挑梁壓墻長度可以使用SHIFT+左鍵來畫圖,但在挑梁壓墻里的配筋有長有短就不好設置了,我試了幾種方案 都沒有成功。
2009-09-21 10:15:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看