-
number37@163.com 2009-09-19 21:10:30 | 四川省 其他專業 | 1254查看 3回答
關于剪力墻連梁鋼筋處理問題
在鋼筋計算中,設計圖中標注的連梁(LL標注的),如果用框架梁來畫,剪力墻的水平鋼筋就不能算到,如果用剪力墻連梁來畫,也是不能計算到。我先畫剪力墻,再畫剪力墻連梁,最后畫上墻洞,將連梁下的剪力墻扣除,這樣處理了剪力墻水平筋能計算出來的問題,但是,在畫磚墻時,就出現了與同類構件重合的提示框,不能畫上磚墻。請問,連梁究竟該咋畫,才能準確的計算出鋼筋,而又不影響后續的計算。謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應你說的這兩連梁是兩個不同的概念 第一個才是連梁的準確概念就是剪力墻的連梁才叫連梁 而在磚混中那個就是單連梁的梁的梁 套單連梁定額 這就是說的是按著你做的方法就對的 就是你的剪力墻要通過你的連梁的位置 你的剪力墻哪來的磚墻呢? 這種問題很少出現 因為是剪罽構所以這有有了連梁了那么這個位置的洞口就應該是到連梁的底面 你這個情況你把你的這個洞口上方的剪力墻的標高設成是洞口上方以上的 下方再單獨在另一層布置,標高設置對了 這個鋼筋是可以在本層設置下層的構建的
2009-09-19 21:29:57
-
剪力墻中的連梁是置于門窗洞口上的加強帶。應該先畫剪力墻,然后畫洞,再按洞口點畫連梁。只要正確繪圖,軟件會按圖籍要求計算的。
2009-09-20 10:49:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看