鋼筋搬運工 2022-07-19 14:27:13 | 廣東省 土建 | 458查看 1回答
剪力墻豎向分布鋼筋連接構造
當處于綁扎搭接的情況下,非連接區范圍為0,搭接長度為1.2lae;
當處于機械連接、焊接的情況下,非連接區范圍為500,搭接長度為0;
那請問機械連接的35d是什么意思?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
35D是左右主筋的錯開距離。同時不小于500
首次提交 2022-07-19 14:40:53 最近修改2022-07-19 14:41:29 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看