匿名用戶 2009-09-16 16:54:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
關于支座問題。。
一框架梁 集中標注信息如下:kl3(2A) 250*600 A8@150/200 2B12 n4b12 我是用點加長度畫的懸挑梁(圖最下),可是由于紅點處沒有柱。GGJ默認為只有一跨,查看鋼筋原位標注時候是有0和1跨,0跨是懸挑,由于KL3是(2A),所以應該有2跨,我在紅點處設定支座時候,原來0,1跨就變成1、 2、 3跨了。 我應該如何解決問題呢?問題補充:最下面的是懸挑雨棚(3600軸線處)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在紅點處不應設置支座。這樣就是兩跨了,與設計標注一樣了。
2009-09-16 17:12:56
-
樓上說的不對,懸挑不計算跨。支座應找柱、主梁、剪力墻等交點,按理解應該在你所畫紅點的地方設為一個支座,這樣就與設計相符了。
2009-09-16 17:27:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看