靳亞萍 2009-09-16 09:48:33 | 河北省 其他專業 | 798查看 5回答
半個墻厚的洞怎么畫?
剪力墻上配電箱的洞小于墻厚,該怎么畫上去?問題補充:這樣的洞需不需要加筋呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻上配電箱的洞小于墻厚可以按“門窗洞”界面的“壁龕”來定義并繪圖中。
2009-09-16 14:09:25
-
首先你要計算一下你的洞口的尺寸是不是超過了0.3m3了啊 ,在定額中間有規定的不超過0.3m3的洞口是不需要扣除洞口的混凝土及模板量的。如果真的需要扣減建議用手核算都比你繪制的要快。
2009-09-16 10:03:02
-
那要看一下你的配電箱的洞口的尺寸是多大的拉 小于0.3的話就不用扣除的
2009-09-16 10:10:37
-
首先應該根據定額計算規則規定判斷是否扣除小于0.3時是不扣除的,沒有什么好的辦法直接布置上去工程量還比較準確,如果采用其他辦法也比較麻煩還不如手工計算快,有時候軟件對于一些小構件還是需要手算配合,會比較快畢竟軟件還不是萬能的,如果是住宅樓的話一層也沒幾個統一統計一塊數量很好計算。
2009-09-16 10:23:52
-
在單構件中處理
2009-09-16 10:31:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看