  • 應急燈具

    應急回路中壁裝應急燈一個回路,疏散指示燈一個回路,回路立管走頂,應急燈距地2.4m,疏散指示燈距地0.3m,1.請問這里的應急燈是給3個立管嗎?2.請問這里的疏散指示燈也是給3個(層高-0.3)立管嗎

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 走地的是三個

    走頂?shù)囊彩侨齻€,如果在頂上安個分線盒就是一個立管了。

    2022-07-04 12:37:37 

  • 你現在如果是查量做預算階段,可以按線的長度是多少,管的長度就是多少這么記取,也就相當于你是說的是3根立管;

    如果是施工,按現場實際來。