匿名用戶 2009-09-14 11:49:05 | 北京市 其他專業 | 634查看 7回答
次梁加筋的問題
井字梁相交兩側各加4根箍筋,除了原位標注之外,還有什么好辦法。我在工程設置的非框架梁中設置不管用,哈哈!問題補充:剛才試了一下,工程設置中修改非框架梁次梁加筋,原位標注中輸入次梁寬度,可以解決一道次梁相交,如果一跨中有多道非框架梁相交就不靈了,只能乖乖的手動添加
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
參見下圖示意位置修改為8即可 記得要保存后才能生效
2009-09-14 11:53:55
-
框架梁和非框架梁都設置,再出不來的就只能原位標注時處理了
2009-09-14 12:19:12
-
在計算設置的非框架梁位置修改輸入加筋數量。
2009-09-14 13:09:32
-
你在設置里只要在非框架梁了設置了梁兩側共增加箍筋數量,軟件就可以計算出來的,你說的軟件沒有計算是你的操作有問題, 比如 1、首先要在工具菜單下的綜合選項里對梁互相交叉時互為支座要勾選 2、圖元畫好后要設置梁支座,以防軟件自動識別時,對支座識別不全, 3、在原位標注里的下方表格里,要輸入次梁寬度,軟件才能計算附加箍筋。 檢查一下你的操作步驟看看
2009-09-14 16:19:47
-
這個問題上面有幾位已經說了!要在計算設置中改動非框架梁位置修改輸入加筋數量,改過后,必須在原位標注中輸入次梁寬度。只有這樣才能計算所加箍筋個數。
2009-09-14 14:52:15
-
如果用手繪制的梁,在計算設置里設置了,軟件會自動默認次梁的寬度和附加箍筋。如果用CAD圖導入的,那有些地方就只有自己在原位標注里輸入。
2009-09-15 14:33:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看