月影 2009-09-12 14:59:04 | 北京市 其他專業 | 390查看 3回答
基礎伐板的關系
象這種圖怎么理解?在軟件里怎么處理呢? 謝謝各位
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室的剪力墻復制到基礎層中 地下室的剪力墻 設置插筋就好了 如圖 墻下的梁 是基礎梁 不是暗梁 你是怎么設置的!~ 基礎層里布置了剪力墻了嗎?
2009-09-12 15:04:41
-
第一張圖,用基礎梁繪制以后應修改一下主筋,這種情況下主筋在梁端頭一般是不彎折的,手動修改一下然后鎖定。 第二張圖,軟件默認設置就是這樣的。
2009-09-12 15:07:59
-
`內墻剖面(用于無基礎梁處),因為此處無基礎梁,因此,墻下設置了暗梁??梢暈榛A(chǔ)梁布置。
2009-09-12 15:09:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看