- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
霧里看花 2009-09-01 16:22:24 | 北京市 其他專業 | 1361查看 5回答
我墻體立筋是10個的三級鋼,搭接長度是37*1.4*10,接頭按照50%錯開,我畫的圖上計算的搭接長
我墻體立筋是10個的三級鋼,搭接長度是37*1.4*10,接頭按照50%錯開,我畫的圖上計算的搭接長度卻是41cm,這樣就差了11公分,怎么樣才能修改?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,要算對首先要把所有的參數輸對,然后你說的是錯開50%,*1.4,我認為不對,應該是*1.2吧,看看03G101-1第49頁。
2009-09-01 18:13:24
-
查看一下工程設置——樓層管理中的搭接是否與圖紙相同 并查看鋼筋的抗震等級是否設置對
2009-09-01 16:28:09
-
軟件中的搭接長度是根據設置的抗震等級及砼標號計算的,見03G101-1圖集第34頁; 工程中的搭接與規定不符的,在建墻構件時可以點開錨固搭接,修改搭接屬性值,/ 前的是25內的鋼筋,/后的是25以上的鋼筋。
2009-09-01 16:51:14
-
在樓層管理中的搭接處直接修改搭接長度會影響整個工程文件的工程量,建議在該墻體的屬性下的“錨固搭接”直接修改搭接長度。
2009-09-01 17:39:02
-
答:1、按照圖集,剪力墻的豎向筋搭接是:1.2Lae 、(1.2La ),你說的搭 接量是不對的, 2、如果非要這樣,以上網友的兩個截圖里面都可以修改。第一個截圖適合 全部修改,第二個截圖適合部分(某道墻)修改,在對應的數字里修改 成Lae*1.4 、(La *1.4)的積的數值。 注: Lae 、(La ),根據圖紙要求的抗震等級取值。
2009-09-03 18:45:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看