老李 2009-08-28 21:22:09 | 四川省 其他專業(yè) | 1136查看 6回答
坡屋面梁始終不能自動跟隨板面標高調整?
布置坡屋面,定義了斜板,在屋脊線處打斷了梁,然后將梁標高調整為默認,保存后,用三維顯示察看,無論如何,梁面標高不能自動跟隨板面標高,是不是打斷點有微小的差異都會導致不正確的結果嗎?有哪些情況會導致打斷并調整梁標高為默認后,依然不能舉梁標高壓下來?問題補充:梁標高已調整為帶括號,已檢查板全部覆蓋,還是不行,我是在鋼筋軟件中 經過充分研究,確實如圣誕老人同志說的,一定要板全部蓋住梁,折線畫板時一定將梁隱蔽,確保板與板間無任何縫隙?。?!,謝謝各位。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
兩個條件 1.屋脊線處打斷了梁(包括板折處都要打斷梁),梁的標高調整為默認(帶括號的) 2.板一定要全部復蓋住梁,梁上板部分有也不行
2009-08-28 21:40:07
-
首先選中梁,然后點擊平齊板頂按鈕即可。
2009-08-28 21:42:02
-
首先選中梁,柱,墻,然后點擊平齊板頂按鈕即可。
2009-08-28 22:14:54
-
如果在定義屋面斜板之前已經把屋脊線處打斷了,梁的標高調整為默認(帶括號的) 板已經全部復蓋住梁。同時平齊板頂也做了。那就是三維顯示有問題。但是還是要點開該梁,看一下梁的起始標高和終點標高與該處的墻的標高是否一致。有時軟件也會出現(xiàn)小問題。如:被斜板壓下來的墻是800高,可是此處的梁的標高卻不是800。所以個別的就需要調整。
2009-08-30 11:03:36
-
這個我有個方法 屢試不爽 先劃分板 把分板處梁的打斷 然后定義斜板 在定義梁的標高時把括號去掉 再把梁合并 這樣就可以用板把梁壓下去 你可以試試 我就是這么做的 很好用
2009-08-29 09:15:30
-
答:把層頂標高刪了,按ESC即可
2009-08-28 23:59:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看