  • 安裝定額定額人工含量不一樣?

    電氣設備安裝定額,配管配線里“硬質聚氯乙烯管”磚、混凝土結構暗配與“半硬質塑料管”磚、混凝土結構暗配的定額人工含量為什么不同(定額編號如03021097與03021131)?什么時候該用哪個子母,應該如何區分呢? 有哪位老師知道,麻煩講解一下啊,謝謝了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、定額人工含量不同,是因為兩種不同的管施工方法不同,綜合用工量自然就會不同。 2、對于硬塑料管、剛性阻燃管、半硬塑料管定額子目適用問題,在山東03定額解釋中有詳細敘述: 本冊“配管、配線”章中的塑料管敷設三種材質如何區分?PVC管粘接是否執行“半硬質阻燃管暗敷設”?若為明敷,執行何子目? 答:(1)硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,而酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管,分為輕型、中型、重型。管材長度一般4m/根,顏色有白、純白,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經濟出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。 上述提到的PVC管套用定額問題,應根據其具體材質、施工方法選用相應定額。