匿名用戶 2009-08-27 15:59:30 | 北京市 其他專業 | 827查看 3回答
防水保護層厚度調整的問題
北京土建定額13-5、13-6防水保護層含量分別為0.02和0.04,不能夠調整,但實際保護層厚度如果不同應該怎么辦?我原來都是不調整的,但有較真兒的人?哈哈,哪位大鍋給個比較權威的回答,不勝感激?。ㄎ沂孪嚷暶鳎皇菃栜浖僮鲉栴},我問的是相關規定)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、如果厚度不同,承包人與發包人協商一致可以調整。 2、北京在出預拌砂漿補充定額時,對水泥砂漿保護層子目增加了每增減5mm厚度的子目,可以參照。 3、定額的含量(消耗量)不能調整這句話要放到定額說明的上下文中理解,不可斷章取義。定額說明里說:本定額是根據目前本市施工企業的裝備設備水平、成熟的施工工藝、合理的勞動組織條件制定的,除各章另有說明外,均不得因上述因素有差異而對定額進行調整或換算。可以歸納為,施工方的因素。保護層厚度是設計因素,與裝備設備水平、施工工藝、勞動組織條件無關,所以應當是可調整的。
2009-08-29 19:21:34
-
我們山東定額有調整厚度每±5mm,我想北京會有的,你找找看。
2009-08-27 16:06:16
-
答:01定額它是按圖示尺寸(或水平投影)以平方米計算的,跟厚度沒關系的, 01定額總說明說的很清楚,定額的含量(消耗量)是不能調整的。不管厚 度是多少,只是按平方米計算。圖集中的做法也是2公分、4公分,定額在 編制時也是根據圖集工程做法來的。
2009-08-27 16:56:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看