  • 弱電工程怎樣計算

    你好!請問弱電工程怎樣計算,需要計算些什么,列哪些子目,每一步的計算是怎樣得來的,那些線以及線槽怎樣計算出多少米,應該用尺子量呢還是看標高差,能直白點詳細的解釋解釋嗎?急啊,跪求了。。。。

    問題補充:有線電視 1.電腦機房設有線電視前端箱,電視信號采用SYPFV-75-12由市政有線電視管網引來, 2.自前端箱至各分支器線路,采用SYPEV-75-9電纜,自各分支器至電視插座線路采用SYPEV-75-5電纜,穿塑料管暗敷, 3.前端箱暗裝,底距地1.4米,分配分支器盒暗裝,底邊離地2.2米,用戶盒暗裝,底邊離地0.3米。 4.供前端箱的~220V電源,由最近照明電源引接,BV-500 3*2.5mm2,導線穿PR管暗敷 說明是這樣,急啊,通過這段話需要計算什么呢,怎樣計算出來的。解釋詳細點。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    線管按延長米來算,插頭,接線盒,電箱,信息箱,按個來點就可以了。水平尺寸直接在圖紙上來量就可以了,垂直的用層高來加減。 我有此類的計算表格要不要?、 加我GID號;4748345 我在發給你

    2009-08-26 22:49:27 

  • 弱電項目有很多,具體要算哪些

    2009-08-26 20:39:41 

  • 我看你這和通信差不多了 一般土建工程中只穿管不穿線。你這是弱電全套做嗎? 將我上述的所列項目再加上分支器、分配分支器盒按個數計算。套用安裝定額十二冊或是通信定額。 220V電源我沒接觸過不知道計算不。剩下的管、線按比例尺量出長度+標高尺寸就好了 。

    2009-08-26 20:45:38 

  • 需要計算列出電話插座、閉路插座、數據插座、分線盒、埋管、穿線等子目,電話插座、閉路插座、數據插座、分線盒(此項按插座的個數計)按個數計;埋管、穿線子目平面尺寸符合圖紙比例是否準確后,用比例尺量得來的,立面尺寸按標高計算

    2009-08-26 21:02:14 