女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 空調冷媒管線路圖需要計算那些內容?

    套清單空調冷媒管線路圖需要計算什么,

    1、PVC冷凝水管Φ20要加上橡塑保溫管,是整條冷凝水管都要算保溫嗎,橡塑保溫管是套在冷凝水管外層的嗎?

    2、冷媒管要怎么套清單定額,工程量是計算室內機到室外機的距離長度?

    3、φ19.1/φ12.7,是指冷媒管的管徑嗎,為什么有兩個徑數?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、要看設計要求。是

    2、他用銅管安裝清單和定額。是

    3、是。是兩根不同管徑的管道

    回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務的

    2022-05-25 17:26:06 

  • 1、PVC冷凝水管Φ20要加上橡塑保溫管,是整條冷凝水管都要算保溫,橡塑保溫管是套在冷凝水管外層的。

    2、冷媒管要套相應 管道清單和定額,工程量是計算室內機到室外機的距離長度

    3、φ19.1/φ12.7,是指冷媒管的管徑,19.1是氣態管徑,12.7是液態管徑


    2022-05-25 17:25:47 

  • 1、是的,都要保溫

    2、清單套銅管,定額套冷媒管工程量是計算整個長度

    3、兩根都是管徑,一根氣管,一根液管。按不同規格區分,分別計算長度。有相關定額,但是冷媒介質需要補充主材

    2022-05-25 17:28:27 