小太陽 2009-08-25 23:28:14 | 四川省 其他專業 | 1237查看 4回答
剪力墻縱筋若采用綁扎連接,其搭接?
剪力墻縱筋直徑小于等于10,則會采用綁扎連接,搭接長度是否為1.2laE 若是,那么每層的接頭數量要怎樣確定呢?有誰知道,請告訴我,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我來說兩面三刀句:剪力墻豎向鋼筋如果是采用搭接,它的搭接長度為1.2Lae,且不小于300,這是規范要求的,是一級鋼筋還要再加上彎鉤長度,注意到了嗎。如果采用接頭連接,就是按豎向鋼筋的根數來定呀,一般一根豎向筋一層算一個。層高超高的另加。
2009-08-26 07:21:06
-
接頭數量按構件長度除以鋼筋定長在四舍五入即可
2009-08-25 23:38:44
-
剪力墻縱筋直徑小于等于10,則會采用綁扎連接,搭接長度要看抗震等級,有抗震要求的一般綁扎長度為40d。每層的接頭數量要怎樣確定,多層建筑層高一般不會超過6米,鋼筋長度不超過6米,那就沒有搭接,就按施工要求一層一個搭接,剪力墻有多少根縱筋就有多少個接頭。
2009-08-26 03:11:50
-
剪力墻縱筋直徑小于等于10,采用綁扎連接,搭接長度一般為鋼筋直徑的40d。鋼筋的搭接是每層一個,有多少縱筋就有多少接頭。
2009-08-26 04:28:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看