那個帥小子 2022-05-19 16:47:30 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 583查看 3回答
回路識別后,部分燈具或開關(guān)插座未識別出立管,什么原因?
如圖,通過回路識別后,有部分燈具沒有連接到回路中,是什么原因造成的?只能通過手動建立立管完成嗎?這樣的話工程量好大啊!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
大概率是線路呈塊狀 需打斷
2022-05-19 16:50:23
-
穿線管未連接到燈具
2022-05-19 16:56:18
-
你這是自動識別的,有時就有這問題,建議這種可以手動畫,一個燈具點一下就不會有這問題了。
2022-05-19 16:58:49