。 2022-05-12 20:45:05 | 四川省 土建結算 | 973查看 2回答
鋼筋保護層厚度
1、梁柱鋼筋保護層厚度頂部為50mm,其余面為20mm,在樓層信息設置中怎么設置才能合理?
2、板鋼筋保護層頂部為50mm,底部為15mm,怎么設置鋼筋保護層厚度合理?
2022-05-12 20:46:13 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱的保護層厚度按軟件正常設置為20即可,不用考慮頂部的50,因為對工程量影響很小的
梁的保護層是影響的箍筋的工程量所以計算一下總的保護層厚度,然后/4平分一下就可以,(50+20*3)/4=27.5,考慮有內箍筋存在設置為25
板的保護層直接取平均數(50+15)/2=32.5
2022-05-12 20:55:14
-
按平均值計算保護層厚度。
2022-05-12 21:28:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看