成成 2022-05-11 07:51:15 | 河北省 安裝 | 666查看 3回答
給排水套管
這是設計說明,請問穿一層地面是用普通鋼套管還是鋼性防水套管呢?這里沒說分排水管給水管,請問是這兩種管道的套管都按照這個表格走嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
排水管穿墻 或樓板采用無套管 作法,出外墻需要 剛性套管
其它 都是給水 管套管
2022-05-11 07:57:58
-
表中說的這么清新,還問,采納的答案也有誤。
無套管只限于衛生潔具上的排水管與地漏的排水管。
普通鋼套管適用于消防水立管、給排水立管。
給水管、排水管是分開表述的。
首次提交 2022-05-11 09:31:53 最近修改2022-05-11 09:33:48 (修改過1次)
-
一樓的答復有誤,贊同二樓(大海的說法)
首次提交 2022-05-11 14:10:35 最近修改2022-05-11 14:30:54 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看