D 2022-05-10 11:26:13 | 廣西壯族自治區 土建 | 506查看 7回答
未注明鋼筋
只有這句話能判斷出是雙層雙向鋼筋還是雙向鋼筋嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是指圖上未標注的鋼筋
2022-05-10 11:27:11
-
不是雙層雙向的。圖中是單層雙向布置的底筋,板面上布置的是負筋,沒有通長的面筋
首次提交 2022-05-10 11:27:17 最近修改2022-05-10 11:28:05 (修改過1次)
-
是單層底筋,圖紙給出負筋了,不是雙層雙向的。
2022-05-10 11:29:10
-
判斷不出來,你還得看設計說明里面對板 布筋的說明
2022-05-10 11:30:18
-
板鋼筋為雙層雙向鋼筋會說明指出,沒說指雙向鋼筋
但看圖是屋面,屋面板一般是雙層雙向鋼筋,可以提答疑
2022-05-10 11:33:32
-
是雙向鋼筋
2022-05-10 11:51:12
-
是雙向鋼筋,看看總說明屋面是否需要布置溫度筋
2022-05-10 16:51:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看