  • 基礎連梁在承臺的箍筋間距該為多少?

    鋼筋計算軟件中,默認基礎連梁在承臺內箍筋間距為500,請問這個500有沒有根據,是依據哪里來的?06G101-6第70的圖中,根本看不出來承臺內與承臺外箍筋間距有何區別?請大家幫幫?,謝謝!

    問題補充:06G101-66與67頁是墻柱在獨基、條基、承臺內的錨固的嘛,不是基礎梁在承臺內的錨固,我是指基礎梁在承臺內的長度為La的部分,箍筋如何設置?有沒有規范的硬性規定? 天天老師說清楚點嘛,這個是哪里的規定,施工規范還是設計規范?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在06G101-6第66、67頁的圖上就能可到。

    2009-08-07 14:33:15 

  • 基礎連梁進入承臺內一般箍筋間距應小于等于500

    2009-08-07 14:40:43 

  • 那部分箍筋間距按照梁箍筋間距布置即可,不過最后一種情況的不能在承臺內設置箍筋 注意的是,軟件默認的箍筋間距500是可以在計算設置中修改為圖紙設計值的