匿名用戶 2009-08-06 12:38:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2193查看 4回答
基礎重疊如何處理
GCL8.0 獨立基礎之間有的間距較小,當C10墊層往外偏移100后就有少數重疊,而下面還有砂石墊層還須往外偏移200(基礎挖土寬度),當基礎有重疊時軟件就不能計算了。請問:在繪圖輸入下(軟件缺陷)有沒有解決的辦法?(表格輸入不說)問題補充: 能否在滿基C10墊層下加砂石墊層?如果能,那一切問題都解決了。 回復內容:其實就是施工完是什么樣子那么你的圖畫出來就是什么樣子的 如果重疊按肯定是不對的 你就的處理好了 把那一小段重疊的部分單獨畫 只偏移到不重疊的位置就可以 答回復者:你理解錯了,重疊部分軟件能象滿基墊層一樣合并或象土方一樣刪除就好了。否則,量就多了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納獨立基礎在定義時不要將墊層做為基礎單元放在其中,在“滿基墊層”中再定義一下墊層,再用“智能布置”的方式來畫上獨立基礎的墊層,就不存在基礎重疊的現象了。而墊層是可以分層畫的,當存在兩種不同墊層時需要在不同分層中做。
2009-08-06 16:09:04
-
其實就是施工完是什么樣子那么你的圖畫出來就是什么樣子的 如果重疊按肯定是不對的 你就的處理好了 把那一小段重疊的部分單獨畫 只偏移到不重疊的位置就可以了
2009-08-06 14:46:44
-
可以建立子樓層,在子樓層繪制另一的不同底標高基礎地墊層即可
2009-08-06 12:39:22
-
墊層可以按施工的實際尺寸來偏移啊
2009-08-06 12:50:56
-
如何處理筏板基礎中的JK問題?如何處理不同標高的筏板
筏板基礎有一部分是一種標高,令一部分又是另一種標高。還有下柱蹲問題。還有JK問題。集水坑底部還要比下柱蹲低。
-
廣聯達圖形算量中存在存在柱重疊問題如何處理
施工圖中有YJZ、GJZ 、YYZ等柱與FBZ 重疊問題,在廣聯達圖形算量繪圖中如何處理這個問題,保證算量的準確性。
-
砼條形基礎在磚柱處加寬的基礎、墊層如何處理
請問,240磚墻上有490*490的磚柱,1.2米寬0.3米高砼條形在磚柱基礎條基加寬0.3米,加寬的部分鋼筋、砼算量、基礎墊層如何畫?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看