  • 暗柱箍筋這樣是否正確?

    箍暗柱

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 正確的

    2022-04-07 17:52:34 

  • 不是,它是箍筋和附加箍筋是隔一布一,你這相當于少畫了箍筋和附加箍筋重疊的那部分,那部分的實際間距應該是100mm


    2022-04-07 17:56:36 

  • 不正確的,一種是用墻水平筋和拉筋,另一種是箍筋隔一布一,你在定義暗柱時,只需定義箍筋即可.用墻身的鋼筋的部分,在定義剪力墻中輸入來處理.