女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎層,柱箍筋工程量不隨層高變化而變化!

    同上,在基礎層,不管我設置的層高是50還是3,柱箍筋始終只有2根。檢查過柱構件屬性了,箍筋的設置是對的。

    問題補充:大家好熱心,鞠躬先! 另:修改設置時應該怎樣操作呢?小子新手,麻煩大家了!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    柱子在基礎層就只計算2根外圍箍筋。 如果基礎層高,要調整樓層設置,將基礎層設置為基礎底標高到基礎頂面的標高,以上部分設置一個負樓層,在否樓層中全部布置柱子,計算就準確了。

    2009-07-22 10:23:22 

  • 在基礎層中柱的箍筋都計算在上一層的柱中 在基礎層軟件中計算柱的插筋,如果有箍筋也是柱筋在基礎錨固區(qū)的箍筋,這個與計算設置有關系

    2009-07-22 10:21:51 

  • 在工程設置中的計算設置處,軟件設置的是按平法設置的,就是2根,你如果要修改,在柱鋼筋的屬性編輯中直接修改鎖定后再匯總計算即可

    2009-07-22 10:23:18 

  • 贊同樓上幾位說法,構件屬性設置是必要的,針對的是相關的具體的構件。計算設置同樣很重要,相關的設置必須符合工程時間要求的!

    2009-07-22 10:40:50 

  • 軟件默認基礎層柱子箍筋為2根,可以重新設置的。首先更改基礎層上下標高,再定義設置箍筋。

    2009-07-22 10:54:43 