  • 關于砌筑厚度

    1、工程外立面框架梁是200的,用爐渣混凝土空心砌塊砌筑,根據吉林2004建筑工程消耗量定額計算規則,厚度是按190算還是200算,砌塊規格是190厚的。 2、如果用190厚的砌塊砌筑,而梁是200厚,外立面做法是190厚砌筑,20厚找平,60厚保溫,面磚,是否有一遍超厚抹灰。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該是按200厚計算

    2009-07-20 20:48:35 

  • 墻按190計算。 抹灰不做調整。

    2009-07-20 18:20:16 

  • 砌塊規格是190厚的,就應該按照190厚計算;外立面做法是190厚砌筑,20厚找平,60厚保溫,面磚,這里不應該有一遍超厚抹灰。

    2009-07-20 18:22:36 

  • 墻體厚度應該是190;梁側面的抹灰可以適當減薄,抹灰層厚度是綜合考慮的,不做調整。

    2009-07-20 18:31:13 

  • 答:如190厚的墻與外墻齊平,但墻內側與200厚的梁是差10厚的抹灰厚度的,那應該要計算一遍超厚抹灰的,如墻與梁內側平齊那我看就不需要再補抹10厚的抹灰厚度了。總之砌墻厚度只能按190厚的計算工程量了。

    2009-07-20 18:41:58 

  • 1、砌塊規格是190厚的就按190mm算。 2、套20mm找平清光,套保溫層、套外墻面磚

    2009-07-20 19:35:04 

  • 砌塊190厚,砌體根據定額計算規則按190厚計算是正確的,梁200厚按計算則也是正確的,抹灰是綜合考慮計算的,只能按一次抹灰計算。

    2009-07-20 20:38:50 

  • 按200算,10mm是考慮墻體一般抹灰的,需另外找平和做保溫墻另套定額。

    2009-07-20 20:52:32 