廣 2009-07-17 11:53:04 | 北京市 其他專業 | 14825查看 13回答
消防管道安裝多大管徑必須采取溝槽連接有規定嗎
圖紙上只注明噴淋管采取絲接,未明確規定多大管徑采取溝槽連接,結算時80以上管可以采取溝槽連接嗎
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上只注明噴淋管采取絲接,未明確規定多大管徑采取溝槽連接,結算時80以上管可以采取溝槽連接嗎 回答:既然圖紙上只注明噴淋管采取絲接,未明確規定多大管徑采取溝槽連接,那么80以上管是否采取溝槽連接,可以甲乙雙方參照有關施工規范協商解決,施工、結算均以甲方簽證確認的連接方法為準。
2009-07-18 15:59:31
-
消防管道一般大于DN100的采用溝槽連接。
2009-07-17 13:03:59
-
圖紙上只注明噴淋管采取絲接的話,你可以跟甲方和設計院溝通,詢問大于DN100的管子是否采用溝槽或法蘭連接。結算的話只能看施工方實際施工方法。
2009-07-17 13:23:25
-
答:這要看圖紙設計,現在大部分工程都用溝槽連接了
2009-07-17 14:35:35
-
消防管道一般大于DN100的采用溝槽連接。還要結合圖紙會審有沒有提出來。
2009-07-17 15:14:07
-
圖紙上只注明噴淋管采取絲接,未明確規定多大管徑采取溝槽連接,結算時80以上管可以采取溝槽連接嗎 這種情況一般說來采用鍍鋅管的,當鍍鋅管道小于DN100時采用螺紋連接,鍍鋅管道大于等于DN100采用溝槽連接。
2009-07-17 15:17:42
-
一般情況,鍍鋅鋼管大于等于DN100就應溝槽連接了
2009-07-20 16:30:01
-
這個沒有特別的規定,主要是看設計要求,一般大于等于65就可以采用溝槽;連接了,但主要還是看設計要求.
2009-07-20 20:34:26
-
這個要根據實際情況與設計要求,沒有很明確的規定的
2009-07-17 11:55:42
-
圖紙上只注明噴淋管采取絲接,未明確規定多大管徑采取溝槽連接,結算時80以上管可以采取溝槽連接嗎 回答:這個的確需要看設計說明,沒有標準的規定要求。80以上管有時候也不采取溝槽連接。
2009-07-17 12:08:37
-
沒有具體的規定,是設計者根據施工現場的情況和業主的要求以及功能情況決定的
2009-07-17 12:31:41
-
大于等于DN100的鍍鋅鋼管
2009-07-17 19:37:04
-
DN80以上就需要變更連接方式了。水暖工使用管鉗子上65以下鍍鋅管(絲扣)可以保證質量。80以上管鉗子不宜保證質量,因此需要變更連接方式,通??梢圆捎脺喜圻B接。室外可以考慮焊接(這樣不太合乎規范)。溝槽連接件比絲扣件貴很多,因此絕不是你想用溝槽就用溝槽件的,這必須經甲方和設計確認
2009-07-17 21:32:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看