財神小琳 2022-03-13 09:59:05 | 北京市 安裝 | 2615查看 3回答
北京定額電力電纜頭與控制電纜頭的問題
1、北京電力電纜在10mm2及以下不套電纜頭定額,請問有依據嗎?
2、控制電纜多大平方以內不用套控制電纜頭定額,有依據嗎?
3、若不套電纜頭定額需不需要套接線端子定額。
4、若套電纜頭定額是不是要增加1500mm電纜頭的預留,還是只套電纜頭定額而不計算預留
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、北京電力電纜在10mm2及以下不套電纜頭定額,沒有這樣的說法,要套電纜頭的。
2、控制電纜多大平方都要套控制電纜頭定額。
4、若套電纜頭定額是要增加1500mm電纜頭的預留。
2022-03-13 10:04:21
-
1、北京電力電纜在10mm2及以下不套電纜頭定額,請問有依據嗎?(沒這規定)
2、控制電纜多大平方以內不用套控制電纜頭定額,有依據嗎?(全部要套控制電纜頭定額)
3、若不套電纜頭定額需不需要套接線端子定額。(不需要套接線端子)
4、若套電纜頭定額是不是要增加1500mm電纜頭的預留,還是只套電纜頭定額而不計算預留(要增加預留)
2022-03-13 10:10:37
-
一、電力電纜包括大小各種規格的電纜頭(子目齊全,分含銅端子電纜頭與不含銅端子的電纜頭,兩大類)。沒有不需要套電纜頭的說法。
二、控制電纜頭,與電力電纜頭一樣。
三、只能套電纜頭的子目,不能套銅接線端子的子目。
四、1.5米的預留量,僅適用于配電箱柜里面的電力電纜頭。既要計算電纜頭的制作安裝費用,也計算1.5米的電纜(預留量)
首次提交 2022-03-13 10:13:22 最近修改2022-03-13 10:15:57 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看