匿名用戶 2009-07-15 16:13:23 | 北京市 其他專業 | 1038查看 9回答
北京2001定額天棚抹灰高度超3.6米應該套用什么子目?
一個工程的層高超過了3.6m,天棚需要抹灰,應該套用什么子目? 北京2001裝飾定額中腳手架工程中只有超過3.6米的吊頂腳手架,是否抹灰腳手架也可以套用這個子目?問題補充:是關于高度超過3.6米的抹灰腳手架問題
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一個工程的層高超過了3.6m,天棚需要抹灰,應該套用什么子目? 北京2001裝飾定額中腳手架工程中只有超過3.6米的吊頂腳手架,是否抹灰腳手架也可以套用這個子目? 問題補充: 是關于高度超過3.6米的抹灰腳手架問題 回答:1、天棚抹灰,應該套用裝飾工程第二章第三節相關定額子目。 2、天棚抹灰腳手架應該套用吊頂腳手架中相關定額子目。層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內吊頂腳手架子目,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。
2009-07-16 08:53:49
-
天棚抹灰就套抹灰子目就可以了,至于超高,腳手架和模板除了正常的定額子目外還要套超高那部分的定額
2009-07-15 16:18:52
-
北京2001定額天棚抹灰高度超3.6米應該套用什么子目?距離問題結束時間: 7天0小時 回復:天棚抹灰的定額沒有變化,計算腳手架時執行4.5m以內腳手架
2009-07-15 16:26:07
-
北京2001裝飾定額中天極抹灰除套天棚抹灰外,套腳手架工程中的超過3.6米的吊頂腳手架
2009-07-15 16:29:11
-
一個工程的層高超過了3.6m,天棚需要抹灰,應該套用滿堂腳手架的定額子目。
2009-07-15 16:31:28
-
1、天棚抹灰,應該套用裝飾工程第二章第三節相應子目。 2、墻面裝飾已套腳手架子目,抹灰不應再套腳手架子目了。
2009-07-16 07:07:24
-
北京定額當天棚抹灰層高超過3.6米時,腳手架就套吊頂腳手架。
2009-07-17 10:20:12
-
要看具體情況才能說明,是新建的還是只進行天棚抹灰。
2009-07-15 20:33:03
-
天棚抹灰就套天棚抹灰的子目就行了,要單獨計一個腳手架費,套吊頂腳手架
2009-07-17 12:06:46