匿名用戶 2009-07-14 11:06:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 448查看 3回答
箍筋算量中的問題
6.25D與31.8D分包什么時候用啊 抗震與不抗震的區(qū)別?問題補充:我知道他們是怎么來的,問的是什么時候用,6.25d是布筋或錨固的端頭,31.8d只用于箍筋,這樣理解對不????
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d 11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結(jié)果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應(yīng)該是1.9D 8d是因為扣減保護層時,都是扣至受力鋼筋的外皮,箍筋自身的鋼筋還存在一定的長度,預(yù)算中計算箍筋長度時,都是按照外皮計算的,箍筋四條邊多減掉了8d(每邊2d),所以我們在計算的時候還得加回來
2009-07-14 11:19:14
-
同意樓上意見
2009-07-14 11:36:00
-
6.25D是180度彎鉤加長
2009-07-14 11:08:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看