- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2009-07-13 17:20:30 | 云南省 其他專業 | 1777查看 2回答
屋面避雷網安裝如何套什么子目?
1、什么時候套沿混凝土塊敷設? 2、什么時候該套沿折板支架敷設? 3、什么要計算混凝土塊制作? 大家來幫幫忙啊,謝謝了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋面避雷網安裝套預埋鐵件子目
2009-07-15 23:37:51
-
避雷網 避雷線 接閃器最初的形式只是富蘭克林所設計的磨尖的鐵棒。20世紀初,在電力系統,為了使輸電線路少受雷擊,采用了在輸電線路上方架設平行的鋼線避雷的方法,在實用中,由于它簡單有效,逐步得到了推廣。這種架設在輸電線路上方的鋼線,稱之為避雷線。后來在房屋建筑上也推廣了這種形式,開始布設在方脊、屋角、房檐等處作雷電保護,以后這種方式又有所改進。 避雷帶 在房屋建筑雷電保護上,用扁平的金屬帶代替鋼線接閃的方法稱之為避雷帶,它是由避雷線改進而來。在城市高大樓房上,使用避雷帶比避雷針有較多的優點,它可以與樓房頂的裝飾結合起來,可以與房屋的外形較好的配合,即美觀防雷效果又好,特別是大面積的建筑,它的保護范圍大而有效,這是避雷針所無法比的。避雷帶的制作,采用扁鋼,截面積不小于48mm2,其厚度不應小于4mm。 避雷網 避雷網是指利用鋼筋混凝土結構中的鋼筋網作為雷電保護的方法(必要時還可以輔助避雷網),也叫做暗裝避雷網。它是根據古典電學中法拉第籠的原理達到雷電保護的金屬導電體網絡。 暗裝避雷網是把最上層屋頂作為接閃設備。根據一般建筑物的結構,鋼筋距面層只有6-7cm,面層愈薄,雷擊點的洞愈小。但有些建筑物的防水層和隔熱層較厚,入彀鋼筋距面層厚度大于20cm,最好另裝輔助避雷網。輔助避雷網一般可用直徑為6mm或以上的鍍鋅圓鋼,網格大小可根據建筑物重要性,分別采用5m′5m或10m′10m的圓鋼制成。避雷網又分明網和暗網,其網格越密可靠性越好。 建筑物頂上往往有許多突出物,如金屬旗桿、透氣管、鋼爬梯、金屬煙囪、風窗、金屬天溝等,都必須與避雷網焊成一體做接閃裝置。在非混凝土結構的建筑物上,可采用明裝避雷網。做法是首先在屋脊、屋檐等到頂的突出邊緣部分裝設避雷帶主網,再在主網上加搭輔助網。 避雷帶和避雷網的結構設計 避雷帶和避雷網一般采用圓鋼或扁鋼,其尺寸不應小于下列數值: 圓鋼直徑為8mm,扁鋼截面積為48mm2,扁鋼厚度為4mm。 避雷線一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線架設。 安裝避雷帶和避雷網要注意下面事項: 1、避雷帶及其連接線經過沉降溝(沉降溝:一座較長的多層建筑物,往往在橫向上把建筑物分成幾段,段與段之間留有一段空隙,防止各段下沉不一致,引起建筑物損壞)時,應備有10-20cm以上的伸縮余裕的跨越線。 2、 有女兒墻的平頂房屋,其寬度小于24m時,只須沿女兒墻上部敷設避雷帶;寬度大于24m時,須在房面上兩條避雷帶之間加裝明裝連接條,連接條的間距不大于20m時,只在屋檐上裝避雷帶;寬度大于20m時,需在屋面上加裝明裝連接條,連接條間距不大于20m。 3、瓦頂房屋面坡度為27°-35°,長度不超過75m時,只沿屋脊敷設避雷帶。四坡頂房屋,應在各坡脊上裝上避雷帶。為使檐角得到保護,應在屋角上裝短避雷針或?qū)⒈芾讕У囊戮€(xiàn)從檐角上繞下來。如果屋檐高度高于12m,且長度大于75m時,要在屋脊和房檐上都敷設避雷帶。 4、當屋頂面積非常大時,應敷設金屬網格,即避雷網。避雷網分明網和暗網,網格越密,可靠性越好,網格的密度視建筑物重要程度而定,重要建筑物采用5′5m的密網格,一般建筑物用20′20m的網格即可。 在非混凝土結構的建筑物上,可采用明裝避雷網。做法是首先在屋脊、房檐等到頂的突出邊緣部分裝設避雷帶主網,再在主網上加搭輔助網,避雷網格大小按上述要求。采用避雷帶和避雷網保護時,屋頂上的煙囪、混凝土女兒墻、排氣樓、天窗及建筑裝飾等突出于屋頂上部的結構物和其他突出部分,都要裝設短避雷針或避雷帶保護,或暗裝防護線,并連接到就近避雷帶或避雷網上。對金屬旗桿、金屬煙囪、鋼爬梯、風帽、透氣管等必須與就近的避雷帶、避雷網焊接。 采用避雷帶和避雷網保護時,每一座房屋至少有兩根引下線(投影面積小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷引下線最好對稱布置,例如兩根引下線成"一"字或"Z"字形,四根引下線要做成"工"字形,引下線間距離不應大于20m,當大于20m時,應在中間多引一根引下線。見《雷電與避雷工程的避雷帶和避雷網的結構設計》 。
2009-07-13 18:16:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看