找照招 2022-03-05 08:59:08 | 廣東省 土建 | 1553查看 4回答
請問這個鋼筋接頭百分率在哪里設置
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
構件的計算設置里選擇接通頭的百分率
2022-03-05 09:00:08
-
你好:
剪力墻和柱的垂直鋼筋在實際施工中一般會考慮錯開搭接。按照實際施工方法,有不同的搭接接頭錯開率,以剪力墻為例:
在軟件的計算設置中,提供了4種不同的搭接錯開百分率:
1、當選擇“0”選項時,沒有錯開搭接,錯開搭接長度按照00G101計算
一、二級抗震等級:lle=1.2la+5d;三、四級抗震等級:lle=1.2la;非抗震:ll=1.2la
2、當選擇“≤25%”選項時,搭接長度按11G101-1 55頁/16G101-1 60和61頁計算,如圖:
按照每排每四根依次錯開計算,相鄰排錯開,如圖:
備注:當選擇25%搭接百分率時,每4根錯開,若層高較低第4根的長度可能超過上層層高,這時需要關注一下是否調整選項。
3、當選擇為“50%”選項時,搭接長度按照11G101-1 55頁/16G101-1 60和61頁(見上面的表格),按照每排相鄰錯開計算,相鄰排錯開;
4、當選擇為“100%”選項時,搭接長度按照11G101-1 55頁/16G101-1 60和61頁計算(見上面的表格),不計算錯開距離。
首次提交 2022-03-05 09:01:55 最近修改2022-03-05 09:06:05 (修改過1次)
-
2022-03-05 09:02:01
-
計算設置里設置
2022-03-05 09:02:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看