獨醒Lazy 2022-02-11 16:49:47 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 1362查看 1回答
求大神幫助
通風管道刷油怎么計算?通風管道支架刷油怎么計算?通風專業設備支架刷油怎么計算?有計算表格嗎?請發送郵箱403688874@qq.com
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
工程量計算公式
一、除銹、刷油、防腐蝕工程:
(一)設備筒體、管道表面積計算公式:
s=π×D×L(1) 式中π-圓周率;D-設備或管道直徑;L-設備筒體高或管道延長米。
(二)計量規則
1.計算設備筒體、管道表面積時已包括各種管件、閥門、人孔、管口凹凸部分,不再另外計算;
2.管道、設備與矩形管道、大型型鋼鋼結構、鑄鐵管暖氣片(散熱面積為準)的除銹工程以“10m2”為計量單位。
3.一般鋼結構、管廊鋼結構的除銹工程以“100kg”為計量單位。
4.灰面、玻璃布、白布面、麻布、石棉布面、氣柜、瑪 蹄脂面刷油工程以“10m2”為計量單位。
二、絕熱工程量:
(一)計算公式。
1.設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式:
V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(2)
S=π×(D+2.1δ)×L(3)
式中D-直徑;1.03、2.1-調整系數;δ——絕熱層厚度;L——設備筒體高或管道長;
2.伴熱管道絕熱工程量計算式:
(1)單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時):
D′=D1+D2+(10~20mm)(4)
式中D′-伴熱管道綜合值;D1—主管道直徑;D2-伴熱管道直徑;(10~20mm)-主管道與伴熱管道之間的間隙。
(2)雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時):
D′=D1+1.5D2+(10~20mm)(5)
(3)雙管伴熱(管徑不同,夾角小于90°時):
D′=D1+D伴大+(10~20mm)(6)
式中D′——伴熱管道綜合值;D1——主管道直徑。
將上述D′計算結果分別代入公式(2)、(3)計算出伴熱管道的絕熱層、防潮層和保護層工程量。
3.設備封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算式:
V=[(D+1.033)/2]2×π×1.03δ×1.5×N(7)
S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N(8)
4.拱頂罐封頭絕熱、防潮和保護層計算公式:
V=2πr×(h十1.03δ)×1.03δ×L(9)
S=2πr×(h+2.1δ)(10)
5.當絕熱需分層施工時,工程量分層計算,執行設計要求相應厚度子目。分層計算工程量計算式為
第一層V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(11)
第二層至第N層D=[D+2.1δ×(N-1)](12)
(二)計量規則
計算絕熱管道工程量時,其管道延長米數量不扣除閥門、法蘭所占長度。閥門、法蘭絕熱工程量按照附錄選用,其工程量已考慮此因素。
按計算規則。
2022-02-11 16:58:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看