  • 樓梯分布筋問題

    樓梯分布筋板底答疑解惑問題一:如圖所示 分布筋已經(jīng)為c8@200,這里的梯板底分布筋每步1c6還要加嗎?如何加?

    問題二:扶手板下均加2c10,在哪加鋼筋??

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 不用加哦 表格里代表著原位標注,圖外的大樣是集中標注,沒有原位標注就按集中標注來,有原位標注按原位標注來

    2. 扶手板也就是梯板的長度,直接表格輸入兩根2C10的鋼筋就可以,長度按照梯板的長度,因為樓梯一側(cè)都有扶手

    2021-12-24 10:06:20 

  • 一個是大樣 ,一個是實際配筋。不用加。

    2021-12-23 23:30:46 