老師們,求教廣東省腳手架
項目為2層鋼結構廠房,外墻為彩鋼板結構,樓面為鋼樓承板,項目是單價合同,我方為施工方。1、結算時我方根據廣東省2018定額:'外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按綜合腳手架計算。'報綜合腳手架工程量為所有外墻面,實際現場僅部分外墻面搭設綜合腳手架,審計只計算實際搭設面積,是否合理?作為施工方是否能爭取這部分費用或者爭取其他的什么措施費?2、廠房層高超過3.6m,僅部分架空區域做吊頂,其他無天棚裝飾,審計認為現場未搭設滿堂腳手架,所以不予計取滿堂腳手架,是否合理?有無理由反駁?3、審計審核里腳手架工程量,僅計取現場有做砌體部分,是否合理?若不合理,以什么理由反駁?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該說無論是施工還是審核方,都是要遵守合同約定及定額規則進行計算工程量,定額規則并沒有細分鋼結構建筑的腳手架的計算方式說明及規則,那么既然鋼結構也是屬于建筑物,那么就是要按建筑物的規則進行計算,并不能憑主觀或現場的情況進行計算,假設是超出了規則的范圍的搭設,這也是不能額外的去計算。
1、報結算的方式是合理的
2、里腳手架和滿堂紅腳手架,它不但是用于有天棚的裝飾,同時也是作用于內墻面的施工,這應該要計算建筑面積的里腳手架,房間凈空面積的滿堂紅腳手架,這時有計算滿堂紅腳手架范圍的里腳手架按1/2計算
3、同2
彼此之間遵守遵守合同約定及定額規則,并不能憑主觀或現場的情況進行計算。但現實情況就是審核方有事沒事,總是想盡辦法去作核減,畢竟他們的業主的雇用方,而且依靠的是按核減額的比例計報酬或業績,說的難聽點就是業主的看門狗。