女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 老師這段管是DN150的還是DN100的

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    還是150的,水平環管都是一樣的,當然帶壓力的管道這個三通以后按照100的也是可以的

    首次提交 2021-12-17 15:07:24  最近修改2021-12-17 15:08:16 (修改過1次)

  • 得看DN100以下是什么,再分析,按道理標注150的位置就是100的就行

    消火栓管道,應該有個環路,其余支管100或65就行

    首次提交 2021-12-17 15:06:36  最近修改2021-12-17 15:08:42 (修改過1次)

  • DN100

    2021-12-17 15:22:07 

  • 這段不平管是DN100的。閥門也是DN100的

    2021-12-17 16:02:01 

  • 圖畫錯了,找設計吧。這個標注應該是左側支線前面的?;蛘呔褪?00管標錯了。如果這段100管是環網的一部分,那就是把150管標成100了

    2021-12-17 16:20:29 

  • 閥門和閥后的管都是100的

    2021-12-17 21:29:20 