  • 端支座板負筋抗震要求一級鋼筋必須有彎鉤嗎

    計算板端支座負筋長度時伸入支座部分的鋼筋(一級鋼筋 有抗震要求)必須有彎鉤嗎?實際施工時很少見有彎鉤的
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答:板端支座板負筋是凈長+彎折+彎折,不需要彎鉤的。你可以看看,我計算了板端支座板負筋是凈長+彎折+彎折,如下圖計算

    2009-06-10 09:08:48 

  • 不需要90度彎鉤到板底,但一級鋼筋按構造要求,要有180度彎鉤。梁和柱等按抗震設計,但板不是抗震構件。 這個是板受力筋在支座的錨固。

    2009-06-10 08:48:34 

  • 一級鋼筋的錨固都要彎鉤的,施工也是

    2009-06-10 08:51:30 

  • 一級鋼筋按構造要求都要有彎鉤錨固的,

    2009-06-10 08:58:35 

  • 有彎鉤的,是90度的.

    2009-06-10 10:02:22 

  • 板負筋如果是一級鋼,端端支座必須是15d+180°彎鉤,大家都知道一級鋼直錨是加彎鉤的,彎錨是直錨不夠才加上的彎鉤,直錨加彎鉤,打了個彎,彎鉤就沒有了嗎?

    2020-04-30 16:41:02 