匿名用戶 2009-06-08 13:40:04 | 北京市 其他專業 | 603查看 8回答
鋼筋算量,梁標注問題
比如標注 上部通常筋為 2c25+(2c14)。為什么加括號啊。。。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上部通常筋為 2c25+(2c14),其中(2C14)為架立筋,一般用于4肢箍粱中間部分。 對,上部通長筋可以直接輸入2c25+(2c14)。
2009-06-08 13:41:49
-
是架力筋,在原位標注里是輸不進去的,可以在集中標注里輸。
2009-06-08 16:30:24
-
樓上的回答完全正確
2009-06-08 13:43:40
-
用括號表示中部鋼筋
2009-06-08 13:43:55
-
()內的鋼筋表示架立筋,用于架縱向鋼筋,通常用于通長筋小于箍筋的肢數時, 架立筋處于上部鋼筋的跨中1/3處,通常與支座負筋搭接150mm
2009-06-08 13:47:44
-
說明梁上面有四根通長筋,其中兩根是架立筋,也就是刮號里那兩根,由于梁里箍筋支數比通長受力筋多,為了保證鋼筋骨架的穩定,在沒有通長筋的部位就設置了架立筋,這個圖集里都有明確規定的,架立筋必須要用刮號刮起來,以便于與受力筋區別和辨認
2009-06-08 13:49:21
-
上部通常筋為 2c25+(2c14)。為什么加括號啊 1.()內的鋼筋表示架立筋,用于架縱向鋼筋,通常用于通長筋小于箍筋的肢數 時, 架立筋處于上部鋼筋的跨中1/3處,通常與支座負筋搭接150mm 2.從你的問題看,此梁應是四肢箍,由于上部筋的通長筋只有2C25,但是在支座處還有2根支座負筋,滿足四肢箍的要求,不過中間段只有2根通長筋了,不能滿足四肢箍的要求,因此要設架立筋。 3.從平法的繪制規則和要求,中間架立筋用+號連接并用()號將其括住,最好查一下平法圖集中的制圖規則和要求.
2009-06-08 16:06:00
-
看鋼筋圖籍,就明白
2009-06-08 16:14:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看