  • 廣東2018定額中防火涂料子目厚度及耐火時間與設計要求不匹配如何換算?

    設計要求中鋼柱耐火極限3.0小時,非膨脹性防火涂料,厚度40mm。廣東省2018定額中防火涂料子目中厚質性防火涂料為3.0小時,厚度30mm。子目和設計要求的耐火時間是符合了,但是厚度不符合如何進行換算呢?我套2個耐火極限2小時,厚度20mm的子目可以嘛?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按滿足耐火極限要求選取子目,如設計要求與定額不同時材料可調整,其他不變。