七年 2021-12-06 08:52:57 | 北京市 安裝 | 499查看 5回答
避雷引下線利用主筋印下,算量的時候利用柱子那段距離還算嗎
2021-12-06 08:53:53 補充
還是就算連接到柱子的那段距離啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
利用柱子那段距離是需要計算的
上部計算到屋面避雷網(wǎng)
下部計算到基礎接地網(wǎng)
首次提交 2021-12-06 08:58:43 最近修改2021-12-06 08:59:22 (修改過1次)
-
避雷引下線利用主筋引下,算量的時候利用柱子那段距離還需要計算的 。
2021-12-06 08:53:54
-
要計算。
2021-12-06 08:54:11
-
要計算
2021-12-06 08:54:56
-
需要計算到基礎層
2021-12-06 09:09:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看