惜緣 2021-12-03 22:29:01 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 881查看 2回答
筏板附加筋超限
如下圖:附加面筋超限怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
超過是無法布置完成,有時是需要對附加的鋼筋范圍將筏板進行分割,這樣布置就不會與其它位置的鋼筋識別層數(shù)
2021-12-03 22:31:46
-
筏板底筋和面筋最多能布置3層,你已經布置三層了,在布置底筋和面筋就不讓布置了
2021-12-04 08:11:34