小學生 2009-05-27 10:07:31 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1204查看 11回答
結構工程的腳手架如何計算?
在使用內蒙古2004年版建筑工程定額中,框架剪力墻地下1層,地上15層,層高標準層3.00米,首層3.8米,建筑物首層外圍周長245米,我計算了鋼管斜道2座,地下部分混凝土澆筑施工架子和首層3.8米層高內的滿堂紅腳手架,混凝土采用地泵輸送,輸送量我按定額人、材、機分析量中的混凝土總和計算,甲方認為我不該套用鋼管斜道、混凝土澆灌腳手架、滿堂紅腳手架,混凝土輸送量應該按混凝土構件計算量而不是按混凝土構件分析量的總和計算,請教高手我是否套用錯了,謝謝指點。問題補充:內蒙古2004年定額已經取消綜合腳手架子目。我只計算了外墻腳手架,和前面提到的鋼管斜道、滿堂紅腳手架、混凝土澆灌腳手架,其它的什么都沒有計算。
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納混凝土泵送應該含損耗,混凝土損耗主要集中在泵送過程中。
2009-05-27 14:12:48
-
已采納首先你應該吧腳手架的定額說明及計算規則仔細研究一下。按照內蒙定額腳手架工程計算規則的規定,腳手架的搭設應按施工組織設計計算,如施工組織設計無明確規定時,可按定額的規定計算。 定額規定斜道腳手架按建筑物外委長度每150米為一座斜道,余數每超過60米增加一座,60米以內不計。因此你計算兩座斜道是正確的。 定額規定混凝土澆灌道架子按實搭水平投影面積計算,若現場實際搭設了腳手架混凝土澆灌道架子,就應該按實際搭設的架子的水平投影面積計算。 關于你說首層3.8米高(超過3.6米)套用滿堂腳手架的問題值得商榷,定額規定當層高超過3.6米,天棚抹灰、吊頂勾板縫及內墻抹灰,按滿堂腳手架計算...。而你說只是“結構工程”,若不進行天棚抹灰、吊頂勾板縫及內墻抹灰施工,則不應計算滿堂紅腳手架;若你說的結構工程不夠準確,而是裝飾裝修也要施工的話,套用滿堂腳手架就是正確的。 關于混凝土輸送量的計算問題,定額中并沒有單獨表述混凝土輸送量的計算規則,只是籠統地給出了混凝土的工程量計算規則,那么混凝土輸送量也要執行這一規則,也就是應該按混凝土構件計算量。 以上所述內容希望能給你以幫助。
2009-05-27 16:02:46
-
已采納腳手架按綜合腳手架套(工程量為建筑面積),首層應該再套個滿堂架。砼的泵送費要按你總的砼量,而不是按定額人、材、機分析量中的混凝土總和計算,那里的總量是含了損耗的,你要套件里的砼總量計算泵送費 (具體還有需要套單項腳手架的,你查下定額說明,那里說得很清楚的)
2009-05-27 10:15:33
-
已采納實行清單計價后,全國應該都一樣,04新版定額都取消了綜合架子費。 工程量計算規則統一了,各地區也都一樣。根據工程量計算規則,地上的架子費應為: 1、首層層高超過3.6米,首層內墻按滿堂架計算; 2、標準層內墻按里架計算; 3、外墻按雙排架計算。 砼量應按構成實體體積砼量計算。
2009-05-27 11:53:35
-
已采納結構腳手架最好的方法就是按實際發生進行調整 1.外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度系指設計室外地坪至檐口滴水的高度;山墻部分按山墻平均高度計算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24cm以內的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內,不再另計,寬度超過24cm時按圖示尺寸展開計算,并入外墻腳手架工程量內。 2.外腳手架,凡設計室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15m以內時,按單排外腳手架計算;符合下列條件者按雙排外腳手架計算: (1)框架結構外墻。 (2)外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者。 (3)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 (4)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內)25%以上者。 3.計算砌筑腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎腳手架,按磚基礎的長度乘以磚基礎的砌筑高度以平方米計算;內墻、地下室內外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內墻凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 5.現澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6m乘以高度(由室內地坪或樓板面算起)以平方米計算;獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 6.現澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計算,現澆混凝土內墻的腳手架按墻面垂直投影面積計算。套用相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6。 7.現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時,現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.5。 8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6計算。 9.防水處理工程腳手架,按“B.7腳手架工程”中的相應項目計算。高度在3.6m以內時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6m未計算滿堂腳手架時,按相應高度的內墻面裝飾腳手架計算。 10.磚垛鐵欄桿圍墻,當磚垛砌筑高度超過1.2m時,可按獨立磚柱腳手架的計算方法計算。 11.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應的雙排外腳手架項目乘以系數0.4。 12.貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數0.6。 13.依附斜道區別不同高度以座計算。 14.煙囪腳手架區別不同搭設高度、直徑以座計算。 15.電梯安裝腳手架區別不同搭設高度以座計算。 16.工業通廊工程腳手架按其頂面和設計室外地坪(無設計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算,按其頂面平均高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數1.6。
2009-05-27 12:38:21
-
已采納支持3將軍的說法
2009-05-27 12:43:32
-
已采納既然取消了綜合腳手架 甲方為什么不同意 你做的沒錯啊 就該這樣套啊 應該按照分析量 畢竟含有損耗
2009-05-27 10:41:57
-
已采納是的,你套錯了; 1.鋼管斜道2座不應該套,無論你采用綜合腳手架還是外墻腳手架,都應該包含在腳手架之中。 2.首層3.8米,如果凈高超過3.6m可以套滿堂腳手架,如果不超過3.6m不應該套。 3.混凝土澆灌腳手架不應該單獨再套用了,也是應該包含在其他腳手架之中。 4.混凝土輸送量應該按混凝土構件計算量是正確的;按混凝土構件分析量的總和計算是不正確的。
2009-05-27 10:44:58
-
已采納按計算規則計算腳手架費用,甲方不同意可以到當?shù)囟~站咨詢.
2009-05-27 10:46:57
-
已采納根據內蒙定額的計算規則套腳手架就好了,有爭議的肯定是你們雙方對定額理解的不同,到當?shù)氐亩~站咨詢,定額畢竟是他們編制的。
2009-05-27 10:56:56
-
已采納腳手架部分應按綜合腳手架計算,綜合腳手架定額中,綜合了內外墻單、雙排腳手架、上人斜道、安全(防護)網及樓梯間的墻面和天棚粉飾等所用腳手架,地下室按綜合腳手架定額乘1.20系數,首層室內凈高如超過3.6m則計算滿堂架。砼輸送量要按總的砼量,而不是按定額人、材、機分析量中的混凝土總和計算。
2009-05-27 11:11:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看