做咩 2021-11-19 16:37:06 | 湖南省 土建 | 2194查看 1回答
湖南地區關于墻和柱超高模板計算
湖南14定額說明里面當混凝土模板支模高度大于6.6m時需要計算支架費,但是后面關于支架計算方法只有梁板的,那么柱和剪力墻支模高度大于6.6時需不需要計算這個增加支架費用,如果需要計算這個外圍水平投影面積該怎么算。如果不需要計算支架費,它的超高模板計算規則又不適用支模高度在3.6~6.6范圍的情況。有沒有大神給講解一下
,手上這個項目地下室柱子高度都在七八米以上。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我個人理解是這樣的:
首先梁或者板超過6.6m的前提包含了柱(剪力墻)高度超過6.6m,要不然總不可能板懸空在7、8m的位置吧;
其次:一般室內也不會存在單獨的柱在6.6m以上,而上面沒有梁板的情況。
再次:支架換算的時候按空間體積,而且定額的名稱是砼滿堂式支架。
所以這個支架重量是綜合考慮了,柱不需要另外套支架了。
至于為什么算砼的體積沒加柱,只有問造價站的人了。
值得注意是是:這項定額是不含鋼管的使用或者租賃費的,需要補充租賃費或者使用費
2021-11-19 17:02:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看