匿名用戶 2009-05-21 16:50:29 | 四川省 其他專業 | 289查看 5回答
在三,四級抗震的剪力墻當中,如果是圓八的鋼筋還有沒有180度的彎鉤.
問題補充:剪力檣水平分布筋
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
溫度筋不要,其他鋼筋要加
2009-05-24 12:56:48
-
三,四級抗震的剪力墻結構中,圓八的鋼筋也還要有180度的彎鉤。
2009-05-22 12:44:51
-
回答:規范規定一級鋼筋末端需要增加180度彎鉤。所以你這個也是需要的。請參考執行。
2009-05-21 17:03:08
-
應該加,看現場是這么做的
2009-05-21 20:49:15
-
一級鋼筋應加彎鉤
2009-05-21 17:42:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看